蘇州名揚暖通機電工程有限公司2025-09-05
補水閥閥芯磨損或卡滯會導致無法關閉,關閉總補水閥,拆下補水閥清洗閥芯,更換磨損的密封件;若閥門損壞嚴重,更換同規格補水閥,調整補水壓力至系統要求(通常比系統壓力高 0.1MPa)。