深圳市格林威電子有限公司2025-08-06
防水接線盒的安裝是確保密封性(防進水)、固定牢固(抗振動 / 外力)、接線規范(防短路 / 接觸不良),適用于戶外、潮濕環境(如庭院、地下室、工業車間)的電線接頭保護。以下是詳細安裝步驟:
首先,把接線盒放在安裝位置,用記號筆標記箱體上的固定孔(通常 4 個角);
若安裝在墻面 / 地面,用沖擊鉆按標記打孔(孔深略長于膨脹螺絲,直徑匹配螺絲規格)。
第二,打入膨脹螺絲,將接線盒對準螺絲孔,用螺絲刀擰緊固定(金屬盒建議加墊片,避免壓裂盒體);
確保箱體水平 / 垂直,無晃動(松動會導致密封圈密封失效)。
第三,若箱體無預設穿線孔,用開孔器在盒體側面 / 底部開孔(位置避開密封圈區域),孔徑與防水接頭匹配;
將防水接頭從盒內向外穿入開孔,擰緊接頭的螺母(盒內 / 盒外各一個),確保接頭與盒體緊密貼合(可加生料帶增強密封)。
第四,電線穿過防水接頭(剝線前穿,避免接頭卡住線皮),預留盒內長度 10-15cm(方便接線);
穿線后,擰緊防水接頭的鎖緊螺母(壓緊扣住電線外皮,確保無間隙,防止水從線皮縫隙滲入)。
第五,用剝線鉗剝去電劲憬^緣皮(剝線長度約 5-8mm,露出銅芯即可,過長易短路,過短接觸不良);
分開火線(L)、零線(N)、地線(PE,黃綠雙色),避免不同線芯接觸。
第六,用接線端子(如端子排、絕緣端子)連接對應線芯:火線接火線、零線接零線、地線接地線(地線必須可靠連接,金屬盒需額外接地);
擰緊端子螺絲,輕拉電線確認不松動(接觸不良會發熱,甚至燒毀)。
第七,每個接線端子用絕緣膠帶纏繞 2-3 圈(覆蓋裸露銅芯);
再用防水膠帶(自粘型)纏繞接線處(半疊式纏繞,從絕緣皮向端子方向包,確保無縫隙),或套熱縮管(加熱收縮密封)。
第八,檢查盒體邊緣的密封圈,確保無泥沙、線頭雜物,平整貼合在凹槽內(若松動,可涂少量硅橡膠固定,但勿堵塞排水孔)。
蓋盒擰緊
第九,對齊盒蓋與盒體的螺絲孔,均勻擰緊所有固定螺絲(分多次對角擰,避邊過緊導致密封圈偏移);
確認盒蓋與盒體無縫隙(可用手輕按邊緣,檢查是否嚴密)。
第十,通電前,用萬用表檢測線路通斷、絕緣電阻(確保無短路、漏電);
通電后,觀察接頭處是否發熱(正常應無溫度異常)。
本回答由 深圳市格林威電子有限公司 提供
深圳市格林威電子有限公司
聯系人: 徐經理
手 機: 19128328163
網 址: https://www.greenwaycs.com